大型工厂通常配置多台冷水机组(离心机、螺杆机、变频螺杆等),冷机群控的目标是根据负荷动态选择开机台数、分配负荷,使整体 COP(能效比)最高。常见问题是:固定台数运行、按顺序启停、不考虑冷却水温度影响,导致部分负荷下效率低下。例如,两台离心机在 50% 负荷下运行,COP 可能远低于一台离心机满载运行。
WisdomFC | 2026-7-9 10:05:11 | 显示全部楼层
(一)基础分层控制架构
底层单机:冷机自身 PID 控制、额定能效区间保护
中层协同:冷冻泵、冷却泵、冷却塔变频联动
顶层群控调度:负荷预测、机组组合优化、智能加减机、分时温控策略
(二)负荷预测前置,解决控制滞后问题
多维度负荷采集
实时采集:车间冷量需求、冷冻水供回水温差、流量、室外干球 / 湿球温度、生产班次、历史同期负荷;
短时负荷预判模型
以 15min/30min 为周期预测未来冷量,提前加减机组,避免负荷突升突降时频繁启停;
时段负荷标签区分
白班满产、夜班低负荷、午休停产、节假日空载四套负荷模型,自动切换调度逻辑。
(三)基于能效曲线的最优机组投切策略(核心节能手段)
建立每台机组能效档案
记录各冷机在 20%、40%、60%、80%、100% 负荷下 COP,区分高效机组、老旧低效机组;
负荷区间匹配投运原则
低负荷区间:优先单台高效机组运行,避免多台低负荷并联(低负载下机组 COP 大幅下降);
中高负荷区间:多台高效机组均分负荷,控制单机负载在 70%~90% 高效区间;
峰值负荷:高效机组满载后,再启动低效备用机组;
智能轮换规则(区别于固定轮换)
日常主力:高效机组优先承担基础负荷;
均衡保养:每周在低负荷时段轮换老旧机组短时运行,防止长期闲置结垢;
故障自动切离:单台故障 / 高能耗告警,系统自动降低其负荷,切换至其他机组承载。
(四)主机 - 水泵 - 冷却塔全局联动优化(杜绝单设备节能、辅机耗电)
冷冻水侧协同
根据末端冷量需求动态调节冷冻水供水温度、变频泵频率;低负荷时段适度提高冷冻供水温度,减少主机压缩功;控制最小供回水温差,避免小流量高能耗。
冷却水侧协同
冷却塔风机按冷却水温分级变频,多台冷却塔分段投运;室外低温时充分利用自然冷却,降低冷机冷凝温度,提升主机 COP;
联动闭锁逻辑
冷机启动前置对应冷却泵、冷却塔;冷机停机后辅机延时关停,避免主机高温保护;禁止主机运行、辅机全停的危险工况。
(五)多工况动态温控策略,摒弃全年固定参数
夏季高温高负荷:冷冻供水低温、加大冷却水流量,保障产能冷量;
春秋过渡季:抬高冷冻供水设定值,降低冷凝水流量,大幅省电;
夜间 / 停产模式:执行低温待机、小循环保压,减少空载能耗;
雨天 / 夜间室外低温:最大化利用冷却塔散热,降低冷机运行负荷。
(六)安全约束嵌入群控,节能不牺牲设备稳定
所有优化策略叠加硬保护阈值,达到限值自动退出节能模式,优先保障设备安全:
单机最小负载限制,避免喘振、低压报警;
冷冻 / 冷却水流、压差联锁保护;
机组油温、排气温度、电流超限强制降载;
防冻逻辑:低温时段自动提升供水温度、保持管路最小循环流量;
报警分级处置:机组异常立即调整负荷组合,必要自动减机,推送运维告警。