自控点位设计是 BA 系统的基础,点位过多会增加硬件成本、施工周期和后期维护工作量;点位过少则无法支撑精细化控制和故障诊断,导致系统“看得见、控不住”。很多项目在点位设计阶段缺乏系统规划,要么过度设计,要么遗漏关键点位,造成投资浪费或功能缺失。
回复
举报
WisdomFC
|
2026-7-9 10:06:02
|
显示全部楼层
1)必装点位(安全 + 自控刚需,严禁删减)
满足设备安全联锁、机组自动启停、超限保护、计量结算、法规强制监测。
配电:电压、电流、功率、电能、开关状态、高温报警、漏电;
冷水机组:供回水温度 / 流量、机组运行状态、故障、高低压、油温;
空压 / 锅炉 / 特种设备:压力、温度、安全阀状态、排污、能耗计量;
洁净厂房:关键区域压差、温湿度、VOC、消防烟感、气体泄漏;
联锁保护点位:水流、压差、防冻、过载、超温,用于设备自保停机逻辑。
2)按需可选点位(节能优化、故障诊断,可灵活取舍)
用于群控优化、能效分析、异常根因定位,不影响基础运行,可按预算分级配置。
各支路分段温度、流量,用于管网漏损、局部能耗分析;
电机轴承温度、振动,用于预判轴承老化;
冷却塔填料压差、风机运行电流;
车间分区负荷采集,支撑冷机负荷预测与动态温控。
规则:一期只上核心机组总点位;二期技改再补充支路诊断点位。
3)可删减冗余点位(纯重复、无业务价值,直接剔除)
同一回路重复温度 / 压力传感器,一主一备仅保留 1 只(安全设备除外);
仅做现场本地显示、不参与联动、不上平台的独立仪表点位;
极小支路、无人区域、常年低负荷闲置区域的次要监测点;
人工可每日巡检、几乎无故障风险,且不影响能耗与安全的辅助点位。